Hoe ver kan # 12 draad worden gebruikt zonder dat een spanningsdaling een probleem wordt?

3

Ik wil 12/2 draad nm-b naar mijn schuurtje laten lopen in een kanaal van ongeveer 25ft lang naar een 20-tal houders met een 20a-lichtschakelaar, ik weet dat de schakelaar 20a is maar ik vind het leuk om aan de draadspecificaties te voldoen

Mijn vraag komt er op neer, hoe lang kan ik 12/2 draad gebruiken zonder dat het stroom verliest door afstand. Ik rijd een middelgrote 28-liter compressor en een tafelzaag, verstekzaag, enz., Niet allemaal tegelijk, maar je weet wat ik denk.

    
reeks Jojo 03.06.2017 / 21:49

1 antwoord

4

25 voet is geen groot probleem voor spanningsverlies. We beginnen ons zorgen te maken over 70-100 '.

U hebt geen 20A-schakelaar nodig, tenzij u 20A aanschakelt. Voor een normaal huishoudelijk licht is een gewone schakelaar voldoende.

U spreekt precies over draadtype, d.w.z. NM-B, maar dat is absoluut de verkeerde draad voor die klus. NM-B kan niet naar buiten gaan. Ik zeg "draad" in plaats van "kabel" omdat je beter af kunt gaan met het gebruik van eigenlijke draden in conduit, dat wil zeggen THWN-2. Als u kabels aan de uiteinden van de doorvoer wilt nieten, moet u het leidinguiteinde in een aansluitdoos plaatsen en vervolgens de aansluitdoos gebruiken om te splitsen tussen uw NM (buitenkanaal) en THWN-2 (in buis).

U kunt een multiconductor-kabel krijgen die vergelijkbaar is met NM die voor buiten is geclassificeerd, maar die duurder is dan THWN en veel moeilijker in een kabelbuis kan worden gepropt.

Zorg ervoor dat u diep genoeg begraaft, 6 "voor een stijve buis, 18" voor een andere buis.

    
antwoord gegeven 03.06.2017 / 21:57