100 AMP subpaneel van 200 AMP main

0

Een nieuw subpaneel installeren in mijn vrijstaande garage, ongeveer 90 'van het hoofdpaneel. De helft van de afstand van de run zal onder het huis zijn en de tweede helft onder de grond naar de garage. Ik heb gelezen dat SER niet in ondergrondse leidingen mag worden gebruikt. Moet ik een combinatie van SER- en URD-kabel gebruiken?

    
reeks monte gagnier 22.06.2018 / 02:54

2 antwoord

3

Voer de geleider helemaal uit en gebruik individuele XHHW-2-draden

Ten eerste, als je leiding gaat draaien, voer dan gewoon de volledige run uit in conduit - het is niet zo duurder dan een kabelbedradingsmethode in delen en een dik (zeg 2 ") schema uitvoeren 80 PVC-buis voor de hele run betekent dat je in de toekomst dikkere draden kunt plaatsen als dit wordt gevraagd, en dat je de pull relatief gemakkelijk kunt maken voor iedereen (jij of je elektricien).

Wat er in de conduit gebeurt, als je eenmaal een conduit hebt voor de hele lengte van de run, kun je individuele draden (waarschijnlijk XHHW-2 geïsoleerde AA-8000 aluminiumlegeringsdraden op de maten waarmee u te maken krijgt voor 100A) voor de hots en neutraal, en een relatief dunne (8AWG) kale koperen grond. Dit is niet duurder dan een SER- of een URD-kabel in het grote geheel, neemt minder ruimte in de leiding in beslag en is veel gemakkelijker door de buis te trekken dan een dikke, stijve kabel.

    
antwoord gegeven 22.06.2018 / 03:26
0

Ik ga akkoord met @ThreePhaseEel. In feite zou het waarschijnlijk goedkoper en minder arbeidsintensief zijn. Nu is er niets in de NEC dat zegt dat je SER of URD niet in ondergrondse leidingen kunt laten werken die ik ken, maar je kunt het niet gebruiken als directe begraafkabel.

Dat gezegd hebbende, als je @threep fase-aanbeveling gebruikt, zou je in staat zijn om een koper van minimaal # 3 XHHW-2 te laten lopen en te aarden in een 1¼ pvc-leiding. Ik zou met een 1 1/2 gaan voor een gemakkelijkere pull. Als je SER koper hebt gebruikt om aan de 40% vulkwalificatie te voldoen, zou je met een 2 "pvc of groter moeten gaan. Om nog maar te zwijgen van het trekken zou het een beer zijn. Je kunt me hier gewoon op vertrouwen en proberen te houden uw bochten tot een minimum niet meer dan 360 graden zonder een trekgedeelte.

Als u geld probeert te besparen, kunt u direct aluminium USE-2-kabel begraven, geleiders van minimumafmetingen # 1.

Veel succes.

    