Kan ik de grond- / verzamelrail in een hoofdservice verlengen om de aarde van het subpaneel op te vangen?

2

Ik sta op het punt het belangrijkste servicebreukpaneel in mijn huis te vervangen. Het oude paneel (een 200amp van 40 circuits van Siemens) had stroomrails die de gehele verticale lengte van de doos verlengden. Het nieuwe paneel dat ik wil installeren (A Square D QO) heeft dubbeldekkerbundels verdubbeld die slechts 30% van de lengte van de doos omlaag gaan.

Het probleem is dat deze doos een subpaneel van 100 amp voedt, waarvan de draad vanaf de onderkant van de doos binnenkomt. Voor de oude installatie is de grote (# 2 denk ik) aardingsdraad die het subpaneel voedt, helemaal onderaan de busstang aangesloten. Helaas haalt het in het nieuwe paneel de kortere busstaven niet.

Kan ik met de code een grondbusstaaf toevoegen om de grond van het subpaneel op aan te sluiten? Er zijn gaten in de busstang met schroefdraad bij de onderkant van de brekerdoos die zich binnen het bereik van de grote aardingsdraad zou bevinden. Zo ja, wat moet ik gebruiken om de extra aardingsrails aan de hoofdrail te bevestigen?

    
reeks MarkD 18.03.2013 / 04:01

2 antwoord

2

Ja, u kunt een geïsoleerde grondstaaf in het blik plaatsen (u zou er een moeten krijgen die specifiek is ontworpen voor uw specifieke blik, maar hier is hoe ze eruit zien):

.. en verbind het dan met de andere grondstaaf met behulp van een stuk # 4 AWG (massief onbewerkt koper of THHN geïsoleerd geïsoleerd), aannemende dat je nog steeds op 200 ampère zit. Dit garandeert dat de groene verbindingsschroef die je neutraal op de andere balk hecht, van invloed is op beide staven als deze is verwijderd. Het is gebruikelijk om deze toe te voegen voor geïsoleerde -redenen, waar ze in plaats van de andere balk volledig op een andere grond zijn aangesloten.

Let op - degene die je koopt kan komen met een eigen hechtschroef en het juiste gat met schroefdraad om het te ontvangen - dus controleer dat voordat je de twee verbindt (IOW, lees de installatie-instructies die bij het systeem horen).

    
antwoord gegeven 25.05.2013 / 18:13
-1

Toevoegen aan een busbalk klinkt als een heel slecht idee als je niet beschikt over de exacte hardware waarmee het is ontworpen. Zou het niet eenvoudiger zijn om de draad die het ponypaneel voedt te vervangen door een langere run en de nieuwe grond helemaal naar de bestaande busbar te laten lopen? Je wilt waarschijnlijk een stuk van 2/3 met een geïsoleerde grond.

    
antwoord gegeven 25.03.2013 / 03:39