Is dit stopcontact geaard?

0

Mijn huis werd gebouwd in 1949 en sommige van mijn verkooppunten zien eruit als deze gast, terwijl anderen de bijgewerkte Romex in plastic dozen laten lopen. Met de draden die door de buis in de pleister komen, zijn deze geaarde stopcontacten? Ik wilde de verkooppunten vervangen en wil ervoor zorgen dat ik begrijp wat er aan de hand is voordat ik het doe. Bedankt!

    
reeks junta 21.03.2016 / 16:38

3 antwoord

3

Toen je huis in 1949 werd gebouwd, kon de metalen afscherming van de BX-kabel als een grond worden gebruikt. Na verloop van tijd degraderen deze verbindingen van corrosie en zou de aarding uiteindelijk kunnen mislukken. Vaak kan, wanneer een huis wordt gerenoveerd om niet-metalen bedrading (NM) te gebruiken, de aarde van de bestaande BX-kabel ook worden losgekoppeld. Dit is waarschijnlijk het geval bij uw huis.

Er is nog steeds een mogelijkheid dat de grond intact is, maar het is onwaarschijnlijk. Je kunt dit testen met een goedkope outlet tester zoals hieronder afgebeeld. Deze lopen meestal rond de $ 10, en zijn een goede investering. In uw geval zou u waarschijnlijk zien dat dit verkooppunt een open grond heeft. Zorg dat het stopcontact goed op de doos is bevestigd voordat u het test.

Als u vindt dat het stopcontact niet geaard is, moet u het niet gebruiken totdat u dat gedeelte van uw huis opnieuw hebt aangesloten.

    
antwoord gegeven 21.03.2016 / 18:51
3

Dit is een ansichtkaartapplicatie voor een GFCI-stopcontact. Bevestig het op de zwarte en witte draden zonder aarde. Dat is legaal voor dit soort situaties, maar de uitgang moet worden aangeduid met "geen geleider voor de aarding van de apparatuur". Op dat moment kunt u er 3-pins apparaten in steken. De GFCI biedt veel van de bescherming van de grond. Dit voldoet niet aan elk apparaat, maar het is op zijn minst niet onveilig.

Ik ben sceptisch dat dit feitelijk is geaard omdat ik beide geleiders in een 1/2 "gat zie verdwijnen en met al het vuil op de bodem van de doos, zie ik niet de normale hardware die ik zou verwachten kijk bij de geleiderfrees of de BX-klem. Een onbewaakt uitwijkgat is een echt probleem. Het ziet er nu misschien goed uit, maar wanneer u de uitlaat terugplaatst en vastzet, kan dit de geleider beknellen en beschadigen.

Dit is geen werk uit 1949. De uitlaat is geaard en erger nog, heeft die vuile "rugsteken". Dat introduceert de echte mogelijkheid dat de wire-run ook een retrofit is, in welk geval het misschien praktisch is om op dezelfde manier nieuwe kabels te trekken.

Die 3-light outlet-testers zijn netjes, maar houd er rekening mee dat ze de GFCI's onderbreken. De hete gele lamp is van nature een aardlek. (dat geldt ook voor de neutraal gemalen rode lamp, maar het is onwaarschijnlijk dat de GFCI die detecteert.)

    
antwoord gegeven 21.03.2016 / 23:49
1

Dat lijken ze niet te zijn. Bedrading bevatte in die tijd meestal geen aardingsgeleiders. Tenzij u een geaarde leiding en ofwel een draadantenne uit de doos of een zelf-aardingstoevoer hebt, is deze niet geaard.

    
antwoord gegeven 21.03.2016 / 17:15