Ik wil een 220-kachel installeren in mijn garage.

0

Ik wil een 220-kachel installeren in mijn garage. De verwarmer trekt 31 ampère. De vlucht zal 26 voet zijn. Zou ik een 40 amp breker gebruiken en en Nee. 10 draad?

    
reeks John Sestrich 17.10.2018 / 00:18

2 antwoord

3

Voor deze apparatuur hebt u 8AWG en een 40A-zekering

nodig

U moet 8AWG uitvoeren voor dit circuit - NEC 424.3 (B) vereist dat de 125% continue belastingmodificator wordt toegepast op het nominale vermogen van de kachel, wat betekent dat u de draad en breker moet dimensioneren voor 38.75A van de belasting.

Twee hots en een grond zouden goed moeten zijn

De meeste elektrische verwarmingsapparatuur werkt alleen op 240VAC, wat betekent dat u deze slechts twee hots en een grond hoeft te gebruiken, tenzij de installatie-instructies van de apparatuur aangeven dat ook een neutrale nodig is. In dat geval moet u hiervoor de 8/3-kabel gebruiken; anders is 8/2 hier in orde, aangezien er toch niets anders aan dit circuit kan worden gekoppeld.

    
antwoord gegeven 17.10.2018 / 01:06
0

10 awg-draad is alleen geschikt voor 30 ampère. Ik denk dat je 31 ampère het maximale is dat het apparaat zal trekken, maar ik kan me vergissen. Voor een 40 amp circuit, heb je minimaal 8 awg-draad nodig.

U bent niet zeker van uw locatie of van de codes in uw regio, maar in Tennessee heeft u 4 geleiders nodig. 2 hot wires, 1 common / neutral, en a ground.

    
antwoord gegeven 17.10.2018 / 00:46