Combinatie van 3 wandschakelaars, die zich momenteel in dezelfde doos bevinden

0

Deze 3 switches delen dezelfde hot wire in dezelfde box. Ik wil ze combineren in 1 schakelaar die alle 3 de lichten aanstuurt. De lampen zijn eenvoudige buitenverlichting in de veranda en bevinden zich elk op afzonderlijke standaard standaard schakelaars. Ik wil 2 van de schakelaars elimineren zodat alle 3 kunnen worden geactiveerd door een enkele schakelaar. Ik heb een zwaardere schakelaar gekocht om te gebruiken, hoewel ik denk dat ik het niet nodig heb. Mijn plan is om de hete draad die er is te gebruiken en de andere 3 draden die de lichten besturen, te spannen.

Kun je me vertellen of ik in de goede richting ga en zo niet, wat moet ik dan doen? Dank je.

    
reeks Doug 06.03.2018 / 00:10

2 antwoord

1

De enige vraag is wat de belasting is? De draden zijn ze 12 of 14 meten de reden waarom ik vraag of dit een 20 amp circuit is dat 3 circuits van verlichting aandrijft, je hebt misschien de heavy-duty schakelaar nodig. Als het 14 gauge is op een 15 ampère circuit, zal een standaard switch prima zijn en is je plan compliant met de code.

    
antwoord gegeven 06.03.2018 / 01:20
0

Dat klinkt als wat ik zou doen. Wanneer ik zo opnieuw bedraad, vind ik het leuk om het koper schoon te maken door het af te schrapen met de draadstripper, het korter te maken en het opnieuw te strippen of licht te schuren. Ik heb ook gehoord dat het dompelen van het koper in azijn het weer brite en glanzend maakt.

Wat ga je doen met de 2 lege slots?

    
antwoord gegeven 06.03.2018 / 00:16