Moet een keukenkoelkast niet op zijn eigen circuit staan?

2

Ik dacht dat grote apparaten zoals koelkasten in nieuwere huizen op speciale circuits zouden moeten staan.

Ik heb zojuist een gesmolten stopcontact in mijn keuken vervangen. Het was een 15 ampère uitgang, bedraad als een doorgang via de schroefklemmen. De uitgang zegt: "Alleen voor 15A-vertakte circuits". (De breker op dit circuit is 20A)

Hetzelfde circuit voedt de koelkast, 2 uitgangen in de keuken (waarvan er een een broodrooster voedt), een paar uitgangen in de wasruimte en een afvoer op de vloer in de keuken. Ik heb de bedrading zeker niet achterhaald, maar ik ben er vrij zeker van dat de koelkast en broodroosteruitgangen door de uitlaat lopen die smolt.

Ik heb de outlet vervangen en opnieuw bekabeld met pig-tails in plaats van pass-through, maar als de outlet zegt: "Alleen voor 15A-filiaalcircuits" klinkt dat voor mij alsof het niet de waarde heeft ergens op een 20A-circuit te zitten .

Dus mijn vragen zijn 2:

Zou een huis gebouwd in 2000 in Fairfax, Virginia, een grote koelkast hebben op een gedeeld circuit? (Het werd gebouwd om te bestellen door een zogenaamd goed beschouwd bouwer.)

Is er een manier om een stopcontact te hebben dat zegt: "Alleen voor 15A-vertakte circuits" aangesloten op een 20A-circuit? Iemand op een andere thread zei hier zoiets als "Alle 15A-uitgangen zijn geschikt voor 20A pass-through", maar een stopcontact dat expliciet is gemarkeerd als alleen voor 15A-circuits lijkt het er zeker niet op te behoren op een 20A-circuit.

    
reeks Duncan C 29.09.2016 / 04:15

1 antwoord

2

In de VS is een koelkast in de woonkeuken onder de NEC niet vereist om op een toegewezen circuit te staan. Het is zeker een goed idee en de beste werkwijze, maar geen vereiste. Een koelkast kan op een van de minimaal twee vereiste "kleine ketentakken" staan.

Een 15A-duplexaansluiting is geschikt voor 20A doorvoer. Wat u leest over "Alleen 15A" heeft betrekking op de aansluitingen van de push-in-draad aan de achterkant van de houder. Ze zijn beperkt tot # 14 massieve draad en een 15A-circuit. Bekijk de tekst in de afbeelding in dit verwante antwoord: Kan een 20 amp circuit een 14 gauge pigtail rechtstreeks naar één recipiënt hebben?

Een 'gerespecteerde' bouwer zou nooit een koelkast plaatsen met de tegenhouders. Tenzij dit een code-minimumtraject is naar huis.

Voor keukenvergaarbakken die worden gedeeld met recipiënten in een wasruimte, is dit al jaren niet meer toegestaan met de code. Ruim voor 2000.

    