Stroomsterkte vereist voor nieuw subpaneel

1

Ik heb momenteel een hoofdpaneel van 200 ampères dat geen ruimte biedt voor extra onderbrekingen. Ik wil echter circuits toevoegen voor het volgende: 1) 50ampcircuit voor een hot tub 2) 50amp circuit voor mijn garage voor periodiek gebruik van een lasser en luchtcompressor 3) 15-20amp-circuit voor algemeen gebruik

Ik ben van plan dit weekend een subpaneel toe te voegen. Wat ik probeer te bepalen, en het lijkt erop dat ik verschillende antwoorden van de voorraadwinkels krijg, is WELKE stroomsterkte heb ik nodig om het nieuwe subpaneel te leveren? Mijn eerste gedachte was 100amps om er zeker van te zijn dat ik de benodigde stroom had, maar op de juiste manier werd erop gewezen dat niet al deze items tegelijkertijd zouden draaien, dus een stroomonderbreker van 60 ampère kan voldoende zijn om het subpaneel aan te sturen.

Ik zou graag een goed advies willen krijgen over wat ik zou moeten doen, en welke draadmaat tussen de twee panelen zou moeten lopen. Mijn idee is om een 4-gauge uit te voeren, ongeacht.

Alle gedachten worden zeker op prijs gesteld.

    
reeks HTK 04.06.2015 / 20:50

2 antwoord

2

Als u het geld toch besteedt om een paneel toe te voegen, kunt u net zo goed de wijzigingen verkleinen door het later uit te breiden. Tenzij je het tweede paneel echt ver van de main installeert, zul je waarschijnlijk niet veel meer uitgeven aan het 100-amp paneel boven een 60-amp paneel. Oversize van het paneel doet niets anders dan je portemonnee, dus waarom zou je het niet doen?

De installatie is altijd hetzelfde, de enige verschillen zijn de grootte van de schakelaar in het hoofdpaneel, de hoofdonderbreker in het nieuwe paneel en de grootte van de geleiders tussen de panelen.

U kunt dit antwoord lezen voor meer details, maar waarschijnlijk heeft u vier 3 AWG-koperen geleiders nodig om voer een paneel van 100 ampère in. Natuurlijk zal de maat veranderen op basis van de lengte van de run en andere factoren. Zorg er dus voor dat u de maat verifieert zodra u precies weet hoe lang de draden zullen zijn en hoe ze zullen worden uitgevoerd.

Snel gezocht naar wire-prijzen, en het lijkt erop dat het ongeveer $ 0,20 per voet verschil is tussen een 6 AWG gestrande koperdraad en een 4 AWG gestrande koperdraad. Dan nog eens $ 0,20 per voet verschil tussen 4 AWG gestrande koperdraad en 3 AWG gestrande koperdraad. Dus je zou kijken naar een verschil van $ 0,80 per voet tussen 6 en 4 AWG feeders en een verschil van $ 0,80 per voet tussen 4 en 3 AWG feeders.

    
antwoord gegeven 04.06.2015 / 23:18
0

Als ik dit was - en dat is het natuurlijk niet, maar als dat zo was - zou ik er eerder van uitgaan dat u de lasser / compressor niet tegelijkertijd zult gebruiken als u de spa gebruikt, maar misschien gebruikt u de lasser / compressor samen met iets op het circuit van 20A, dus ik zou een 70A tweepolige breker inzetten voor de run. Ik heb de gids voor draaddiktes niet bij de hand, maar op basis van mijn geheugen denk ik dat het 6 AWG was. Controleer dit alstublieft nogmaals. Voor elke 100ft gaat de draad vervolgens tussen de zekeringkastjes door, verhoog de draadmaat met 1 - dus als u een rit van 250 ft hebt, gebruik dan 2 AWG-draad. Dit helpt rekening te houden met spanningsdaling langs de run tussen brekerdozen.

Kort samengevat: alsjeblieft, voor de liefde van de kleine mensen, praat met een bevoegde elektricien.

    
antwoord gegeven 04.06.2015 / 21:01