Vereist het vervangen van een elektrische aansluitdoos dat de bedrading naar de code wordt gebracht?

5

Ik woon in Sparks, Nevada en de Nationale Elektrische Code van 2011 is van toepassing op mij.

Ik installeer een nieuwe badkamerventilator op een apart circuit van het bestaande badkamercircuit. Ik wil de eenmalige schakelkast van de bestaande lichtschakelaar tweevoudig vervangen om plaats te bieden aan de nieuwe ventilatorschakelaar. De bestaande bedrading op de oude switch is echter niet up-to-code (de draden zijn niet lang genoeg om 3 "uit de doos te steken en de omhulling breidt zich niet 1/4" uit in de doos).

Zal de inspecteur mij verplichten om de bestaande bedrading (die ik niet aanpas, alleen een nieuwe doos op dezelfde plaats in te brengen) tot aan de code toe te voegen om mijn nieuwe schakelaar toe te voegen?

    
reeks Tim Sweet 05.03.2017 / 17:59

2 antwoord

0

Alles wat u niet wijzigt, valt onder de grootvaderact. U zult opnieuw moeten gaan of een splitsing moeten maken in een doos op de zolder (waar deze ook wordt gevoed) om de draad uit te breiden naar de schakelaar en waaier om de code weer te geven. U zou geen vergunning nodig moeten hebben om een ventilator te installeren. Als je dat doet, is het gewoon een verspilling van 300 dollar

    
antwoord gegeven 16.03.2017 / 16:34
-4

niets hoeft code compliant te zijn

    
antwoord gegeven 23.03.2017 / 22:14