Waarom wordt mijn gaskachel uitgeschakeld als de ventilator wordt gestart?

2

Mijn gaskachel brandt en werkt prima, maar wordt volledig uitgeschakeld inclusief waakvlam twee minuten nadat de aanjager van de ventilator wordt ingeschakeld. Wat kan er mis zijn .. is elektrisch.

    
reeks Carl 29.10.2013 / 00:05

1 antwoord

1

Een gashaard heeft verschillende temperatuursensorinstellingen.

Eén daarvan is om de ventilator aan te zetten. Wanneer de vuurhaard heet wordt, wordt de ventilator ingeschakeld om de warmte door de kamer te verspreiden.

Er is ook een beveiligingsinstelling voor oververhitting. Wanneer de vuurhaard gevaarlijk heet wordt, schakelt de kachel uit.

Het klinkt voor mij alsof deze twee instellingen te dicht bij elkaar staan. Ik zou een gastechnicus inschakelen voor een schoonmaakbeurt en een onderhoudsbeurt. Het kost niet veel, en zou van tijd tot tijd moeten worden gedaan.

Het is waarschijnlijk niet elektrisch, omdat de bescherming tegen oververhitting werkt, zelfs als de stroom uitvalt.

    
antwoord gegeven 29.10.2013 / 20:20