Vreemde problemen die te wijten zijn aan bedrading

3

Enkele feiten: Dit huis ligt in Lake County, Indiana, zonder rechtspersoonlijkheid Dit huis is allemaal elektrisch. Werd gebouwd in 1993. Heeft alle 20ampbrekers. Heeft alle 15amp verkooppunten (het goedkopere type). Het probleem: Elektronische apparaten lijken veel eerder te falen dan ze zouden moeten. Had twee baby's op apneu monitoren die een harde schijf hadden om het geheugen van ademhalingssnelheden op te nemen, enz ... geen van beide zou een geheugen opnemen. Het bedrijf gaf ons nog twee dezelfde problemen. Ze hadden nog nooit zo'n probleem gehad. Door de föhn aan te zetten, worden de lichten in de badkamer gedimd. De aanjagermotor op de oven blijft uitbranden. Op dit moment werkt het aan een ventilator met een lagere versterker die niet echt bijbenen.

Wat zou dit kunnen zijn? Ik denk eraan om alle winkels te vervangen door 20amps. Verspil ik mijn tijd? Alle hulp wordt op prijs gesteld.

    
reeks Rochelle 24.03.2015 / 15:31

2 antwoord

3

Ik zou verspilling van tijd / geld zijn om stopcontacten te vervangen. Het is heel gewoon om 15amp-uitgangen te gebruiken op 20 ampère bedrading, aangezien de achterplaat van de uitlaat meestal wordt gewaardeerd voor 20 ampère. En de problemen die u beschrijft zijn meer dan een outlet-probleem.

Voor digitale apparaten die niet werken, hebt u twee problemen: kan zeer vuile stroom zijn (veel elektrische storing / ruis op de lijn) of de spanning is te laag (in plaats van 115 zit u onder de 100). Een eenvoudige voltmeter kan voor de laatste testen. Als de spanning te laag is, roep dan een elektricien om de spanning op de meter te controleren.

    
antwoord gegeven 24.03.2015 / 15:45
3

U kunt 15A-uitgangen niet vervangen door 20A-uitgangen, zelfs niet als de onderbrekers 20A hebben, zonder eerst te zorgen dat de volledige kabeldoorgang geschikt is (en materiaal) voor gebruik van 20A. Anders riskeert u dat u uw huis in brand steekt.

Ik zou de spanningen bij de stopcontacten controleren met een CAT-II-rated multimeter. U kunt ook iets als een Kill-a-watt plug-in-meter gebruiken.

Ik zou ook onderzoeken hoe de kwaliteit van de levering in de loop van de tijd kan worden beoordeeld op pieken, spikes enz.

Sommige UPS's van betere kwaliteit bieden u de mogelijkheid om het voltage in de loop van de tijd te registreren, en misschien gebeurtenissen zoals spikes of spanningspieken, op een aangesloten pc.

    
antwoord gegeven 24.03.2015 / 15:38