Wie kan mij vragen om een bereik van 30 amp te installeren op een 30 ampère circuit (niet zo eenvoudig als het klinkt)

2

Ik weet dat er veel vergelijkbare vragen zijn en ik heb de meeste daarvan gelezen. Alvast bedankt voor advies over deze specifieke smaak.

Bij mij thuis heb ik een (gebroken) dual fuel-bereik. Het is geïnstalleerd op een 30 ampère circuit met een 30 amp stroomonderbreker en NEMA 14-30 plug.

Ikprobeereennieuwassortimentvoordubbelebrandstoftekopen.Ikhebgekekennaareenmodeldatopzijnwebsitezegtdatheteen30amp-aansluitingnodigheeft.Omtebevestigendathetzouwerkenophetkeukencircuitdatikheb,deedikhetvolgende:

  • Ikhebdeinstallatie-instructiesvandefabrikantgelezen.Zezeggen:"Een snoerenset van minimaal 120/240 volt van 30 ampère is vereist.Een snoer van 50 amp wordt niet aanbevolen"

  • Ik heb de fabrikant rechtstreeks gemaild. Het antwoord was nutteloos, het citeerde de instructies terug naar mij ("U zult zien dat de Volts / Hertz / Ampères: 208 / 240Volts / 60 Hz / 30 Amps" zijn)

  • Onze verkoper bij de lokale-niet-bigbox appliance store sprak met de regionale vertegenwoordiger van de fabrikant, die bevestigde dat we het nieuwe assortiment konden gebruiken op een 30 ampère circuit.

Tot zover goed, toch? Helaas heeft de lokale-niet-bigbox apparaatwinkel een installatieteam die het assortiment niet zal installeren omdat ze zeggen dat ik een "droger" -uitgang heb en ze zullen alleen een bereik installeren met een "bereik" -kabel en -stekker. De verkoper heeft me verteld dat ik het stopcontact aan de muur kan vervangen om de "bereik" -stekker te passen, of het assortiment kan kopen en door iemand anders kan laten installeren.

Ik heb een paar vragen:

  • Klopt het installatieteam? Is er een verschil tussen de droger en afstandsrecipiënten dat is meer dan "30 amp" versus "50 amp"? Met andere woorden, moet ik een "bereiksnoer" gebruiken op een bereik, ongeacht de circuitclassificatie (en gerelateerd - betekent dat dat mijn huis is gebouwd om niet te coderen)?

  • Wat is het juiste antwoord op het installeren van een nieuw bereik vanuit een veiligheidsstandpunt? Is het om een 30 amp-snoer met "droger" -plug te gebruiken? Is het om het stopcontact te veranderen? Of moet ik het gasbereik opgeven en kopen?

  • Wie is de juiste professional om hulp te vragen? Tot nu toe heb ik een paar lokale installateurs gebeld die me allemaal hebben verteld dat ik een elektricien moet bellen om de wandcontactdoos te vervangen. Is het tijd om een elektricien of tijd te bellen om een beter begrip van het installatieprogramma te vinden?

Bedankt voor alle hulp.

    
reeks CA Home Owner 16.12.2018 / 07:40

4 antwoord

0

Uw huis heeft de juiste aansluiting voor een 30A-circuit

Een NEMA 14-30 is absoluut de juiste aansluiting voor een 30A, gesplitste fase (120 / 240V) circuit - hier is geen andere ontvanger geschikt. Als gevolg hiervan is het snoer dat u wilt een "droog" snoer - dit is een 10/4 SRD-snoer met spade lugs aan de ene kant en een NEMA 14-30P aan de andere.

Vraag een loodgieter, geen installateur van een apparaat

Ervan uitgaande dat uw bereik het juiste snoer al heeft, zou ik een loodgieter krijgen om de rest van de installatie van het apparaat af te handelen als u niet vertrouwd bent met het zelf maken van de gasaansluiting, in plaats van ruzie maken met dim-bulb-app-install-technici die niet begrijpen wat hier gebeurt. Zodra het gas helemaal in orde is, kun je het gewoon in de muur steken, erin schuiven en genieten van je nieuwe assortiment!

    
antwoord gegeven 16.12.2018 / 08:09
2

De installateurs van het apparaat zijn geen elektriciens. Ze weigeren alleen te installeren omdat het niet is wat ze gewend zijn, en ze weten niet waarom het anders is. Ze hebben je slechte instructies gegeven: Je kunt geen 50A-afstandsaansluiting op dit circuit installeren . Het is illegaal om dat te doen, omdat de socket-afmetingen moeten overeenkomen met de grootte van de circuit / breaker. Zelfs als de bedrading in de muren echt 8 of 6 AWG was, is de breker 30A, dus de socket moet ook goed zijn.

Aangezien de instructies van de fabrikant aangeven dat een 30A-kabel moet worden gebruikt en de stekker in het stopcontact zit, is dat het woord van bovenaf. Als het specifiek 'geen 40 / 50A-reikwijdte snoer' gebruikt, is dat ook het evangelie. Het is verplicht om de instructies en etikettering van een apparaat te gehoorzamen.

De NEMA 14-connector is absoluut de juiste keuze. Laat hen u niet overhalen om de oude 3-polige NEMA 10 te installeren.

    
antwoord gegeven 16.12.2018 / 10:01
1

Ik begrijp uw verwarring en ben het ook altijd eens met de antwoorden die ooit zijn gegeven, maar ik wil proberen de verwarring enigszins op te lossen.

Elektriciens zijn niet echt opgeleid om circuits met "droger" en "bereik" te herkennen. In het kort worden ze getraind om circuits te berekenen voor drogers bij 5000W en variëren bij 8000W in normale constructie van een woning. Dit wordt gedaan om een huiseigenaar of toekomstige huiseigenaar in staat te stellen elke standaarddroger of reeks in de woning te gebruiken. De verwarring komt met nieuwere, gefabriceerde dubbele bereiken die andere eisen stellen aan de oorspronkelijke bedrading. Dat is een lange weg om te zeggen dat de NEC niet heeft ingehaald op nieuwe soorten ranges. Laten we met dit stukje informatie uw vragen behandelen.

Eerst is er een verschil tussen een droger en een bereik circuit en ontvanger configuratie.

Ten tweede is het juiste antwoord op het installeren van uw nieuwe reeks het afstemmen van het stopcontact op de configuratie van het bereiksnoer volgens de instructies van de fabrikant (dit is om het bereik binnen de garantie te houden). Dan zult u de breker in het paneel moeten vervangen van een 50A breker naar een 30A breker (u kunt altijd een grotere geleider hebben dan vereist, maar niet een kleinere). De minimale geleiderafmeting op een 30A-zekering is # 10. U schendt geen codes.

Als een installateur bij u in de buurt denkt dat hij niet gekwalificeerd is om dit soort werk te doen, zou ik een elektricien inschakelen om het werk uit te voeren, omdat hij een licentie heeft voor het uitvoeren van alle soorten elektriciteit in uw woning.

Ik hoop dat deze hulp een paar dingen opheldert en veel geluk met zich meebrengt.

    
antwoord gegeven 16.12.2018 / 16:09
0

Het nieuwe bereik werkt prima op zowel een bereikconfiguratie als een drogerconfiguratie. U hebt minimaal een 30-Amp breker met # 10-draad nodig om veilig 30-Ampere te leveren. Gebruik de nieuwe 4-draads configuratie. Succes.

    
antwoord gegeven 16.12.2018 / 07:51