Vervangen van 3 lamparmatuur met LED-armatuur

0

Ik heb een keukenlamp met 3 lampen. Elke lamp heeft een zwart-witte draad bevestigd. Dit armatuur is op een driewegschakelaar. Ik vervang de huidige 3-armige armatuur door een led-armatuur met alleen een zwarte, een witte en een aardedraad. Wat doe ik met de extra draden die naar de lamp gaan?

    
reeks Gary 11.01.2019 / 15:26

3 antwoord

0

U moet de overtollige draden verwijderen of u moet ze beëindigen.

Mogelijk merkt u dat er een leegte achterblijft waar de draden naar buiten komen en dat deze een aansluitdoos bevat die één paar in drie verandert. Als u toegang kunt krijgen tot de aansluitdoos, is de beste oplossing om de overtollige draden te verwijderen.

U moet ook de draden afsluiten. De minimale versie hiervan is "de uiteinden omwikkelen met isolatietape" - dit is niet voldoende . Wat je nodig hebt, is om de reservezwarte in een soort connector te plaatsen, zoals draadmoer, choc-blok of Wago-connectoren, en de reserve-witten in een andere, en dan de connectoren in een soort van behuizing.

Als het niet voor de hand ligt dat u dit allemaal doet terwijl de stroom is uitgeschakeld, moet u waarschijnlijk een aannemer inhuren!

    
antwoord gegeven 11.01.2019 / 15:37
0

Verbind alle terreinen samen met een draadmoer.

Er zijn een paar opties op de andere draden, maar de eenvoudigste is om elke draad te bedekken zoals je hem hebt gevonden met een draadmoer. Houd er rekening mee dat alle draadeinden - ofwel verbindingen naar elders of afgesloten - zich in een aansluitdoos moeten bevinden. Als een doos nu wordt belicht omdat deze niet wordt afgedekt door een armatuur, moet u een lege afdekplaat plaatsen.

Houd er rekening mee dat u in veel gevallen één set draden (warm of geschakeld warm / neutraal / aarde) per fixture heeft. Een spoorlamp of kroonluchter met 3 lampen heeft normaal gesproken slechts een een set draden. Je koppelt de volledige set los van de oude fixture en maakt verbinding met de nieuwe fixture - d.w.z. geen "extra" draden. Je krijgt alleen extra draden als je twee (of meer) apparaten vervangt door één - bijvoorbeeld het vervangen van 3 lampen met een werkelijk gescheiden gloeilamp die elk hun eigen set draden hebben met één armatuur (uiteraard) heeft slechts één set draden nodig, en in dat geval kies je een set (uit een oude fixture) en sluit je de andere draden af. Een ander voorbeeld (hoewel soms meer verwarrend) is met een ventilator / lichtcombinatie die vaak twee afzonderlijke hete draden zal hebben, één voor de ventilator en één voor het licht. Als u alleen met licht vervangt (of alleen ventilator), hebt u een extra draad die moet worden afgedekt.

Als u in elk geval draden met elkaar hebt verbonden, houd ze dan bij elkaar . Anders kom je later terug met "Ik heb het keukenlicht vervangen en nu werkt het licht in de eetkamer niet meer".

    
antwoord gegeven 11.01.2019 / 15:38
0

Stop. De draden die van het plafond komen, moeten worden achtergelaten zoals ze zijn

Om de een of andere reden maakt deze persoon mensen gek. Als een lamp meerdere draden nodig heeft en mensen meerdere draden van het plafond naar het armatuur zien, denken ze dat er een soort van correspondentie is. Er is geen .

Example: If you see 3 white wires coming from the ceiling, and 3 white wires going to the 3 bulbs in the fixture, and they're all clumped together, they are so for a reason. The 3 white wires are not only communicating with the 3 lamp bulbs, but also with each other.

the fact that it's 3 and 3 is pure coincidence. The ceiling-3’s first job is to connect the three ceiling wires with each other. Because those wires have other jobs unrelated to this light. Their second job is to provide the necessary service to the light-3.

Dus mensen halen de draden uit het plafond, omdat ze denken dat de plafonddraden alles over het licht zijn . Nadat ze hebben ontdekt dat dit verkeerd is, hebben ze de draden allemaal in de war en kunnen ze niet meer terugleggen zoals ze waren. We zien dit de hele tijd, we hadden er net gisteren een.

Dit is wat u doet

Maak foto's. Merk op dat alle zwarte draden van alle lampen naar een enkele draadmoer gaan. Er zullen een of meer andere draden vanaf het plafond ook in die moer kruipen. Wat je ook doet, die draden van het plafond moeten met elkaar verbonden blijven.

Hetzelfde geldt voor de witte draden van de lamp.

De plafonddraden kunnen elke denkbare kleur hebben en kunnen ook dezelfde kleur hebben als andere draden die naar andere draadmoeren gaan. Als dat je OCD beledigt, daarover later meer. Kleurcodering is eenvoudig geen ding. De kleuren zijn een neveneffect van de kabelproductie, ze moeten anders worden gemaakt zodat ze aan de andere kant kunnen worden onderscheiden . Echte elektriciens vertrouwen op testen, positioneren en groeperen om te bepalen welke draden dat zijn.

Hoewel naar alle waarschijnlijkheid de witte draadgroep volledig wit is. Raak daar niet te enthousiast over, het is een speciale regel voor neutralen -neutralen moeten wit zijn, maar witte draden zijn niet noodzakelijk neutraal.

Mogelijk vindt u ook andere groepen draad samen die niet op de lamp zijn aangesloten. Laat die met rust. Ernstig.

Dus alle witte draden van de nieuwe fixture gaan in dezelfde bundel draden die alle witte draden van de oude fixture zijn gaan gebruiken, en alle andere draden in die bundel blijven bij elkaar.

Idem zwart.

Als u eenvoudig de fixture zou verwijderen, zou de nieuwe fixture natuurlijk 0 draden hebben, maar de bundel draden in het plafond die eerder samen waren, moet nog steeds bij elkaar zijn. Als het verwijderen van de lampdraad (en) een plafondkabel solo laat, wordt deze afgedekt. Splits geen groepen.

Volg om veiligheidsredenen de leiding van de laatste fixture. Gronden zijn altijd groen, geel / groen of kaal, behalve in het oude Sovjetblok. Het is de enige kleurcode die betrouwbaar is.

Kabels markeren op functie

Ik kan het niet uitstaan om 3 zwarte draden in een doos te zien die elk verschillende taken uitvoeren. Daarom bezit ik 10 kleuren elektrische tape. (5 zal doen). Daarom wikkel ik tape rond draden om de draden opnieuw te markeren op basis van hun functie:

  • zwart voor altijd-heet (gebruik dat in schakellussen)
  • rood voor switched-hot (deze draad voert steevast een lamp in, houd er rekening mee dat de draden op lampen zelf zwart zijn)
  • wit voor neutraal, maar hier heb je geen keuze, omdat elke kabel wit heeft en als er neutraal aanwezig is, moet je voor de code wit gebruiken.
  • blauw voor alternatief geschakeld heet, als er twee schakelaars bij betrokken zijn of als rood in de doos zit voor andere doeleinden.
  • geel (solitair) voor derde geschakelde warmte.
  • geel (op een paar draden) voor 3-weg reizigers.
  • Etc.

Hierdoor zijn kisten heel snel logischer.

Voel je vrij om je werk te beginnen door de lampzwarte naar hun draadmoer te volgen en alle draden in die klont met rode of blauwe isolatietape te markeren. Het is niet nodig om de draden van de oude lamp duidelijk te markeren.

    
antwoord gegeven 11.01.2019 / 18:48